       管道防腐蝕應該怎麽操作?不清楚的話就跟陝西除鏽防腐處理公司的小編一起通過以下文章一起了解一下吧。

陝西除鏽防腐處理公司

       不同地區環境差別較大,對鋼管的腐蝕性相差很大,zui小腐蝕率為0.004mm/a,zui大可達1mm/a或更大;有雜散電流或微生物時,幾個月可使7mm厚的鋼管穿孔。
       1)鋼管表層處理
       管道在防腐處理之前,應對管道基體表麵進行處理,清除基體表麵的水份、油汙、塵垢、汙染物、鐵鏽和氧化皮等。表層處理的方法很多,一般常采用人工除鏽、噴砂或化學除鏽。人工除鏽時,質量標準應達到St3級;噴砂或化學除鏽時,質量標準應達到Sa2.5級,表麵粗糙度30~50m較合適。經處理後的表麵應在4小時內塗上底漆。
       2)管道外防腐處理

       石油瀝青防腐層是zui古老的防腐層,在大多數幹燥地帶使用良好。隨著技術的發展,環氧煤瀝青、富鋅塗料等已取代石油瀝青成為鋼質輸水管道的防腐塗料,由於環氧煤瀝青係列塗料防腐性能優異,價格較低,一直是鋼質輸水管道的防腐塗料的選擇。

       環氧煤瀝青防腐層一般適用輸送介質溫度不超過110℃,為適應不同腐蝕環境對防腐層的要求,分為普通級、加強級和特加強級3個等級。普通級的結構為一底漆三麵漆,幹膜厚度≥0.3mm;加強級的結構為底漆→麵漆→麵漆、玻璃布、麵漆→麵漆,幹膜厚度≥0.4mm;特加強級的結構為底漆→麵漆→麵漆、玻璃布、麵漆→麵漆、玻璃布、麵漆→麵漆,幹膜厚度≥0.6mm,麵漆、玻璃布、麵漆應連續塗繳。實際工程中應根據工程條件、輸送介質等進行等級選擇。
       防腐層施工時環境溫度應高於5℃,空氣濕度低於80%。稀釋劑配比5%,玻璃布壓邊20~25mm,布頭搭接長度為100~150mm。防腐層電壓檢查:普通級2000V;加強級2500V;特加強級3000V。防腐層檢查:每10km漏點≯5處,用低壓音頻信號檢漏儀測定。
       3)管道內防腐處理
       鋼管內防腐根據輸送介質的不同需選擇不同的防腐工藝,常用的防腐工藝有水泥砂漿內襯、防腐塗料及塑料襯裏等工藝。
       水泥砂漿內襯主要用於輸送供水和飲用水的管道,襯裏用水泥應選用矽酸鹽水泥、普通矽酸鹽水泥或礦渣矽酸鹽水泥,標號為425號或525號。襯裏施工前應檢查管道的變形狀況,豎向zui大變形不得大於管徑的2%,內壁不得有結露和積水。水泥砂漿重量配比在1∶1~1∶2範圍,水泥砂漿坍落度宜取60~80mm,抗壓強度不低於30Mpa。

       輸送非飲用水,尤其是輸送汙水的管道內防腐一般可采用環氧煤瀝青防腐塗料3層做法,一道底漆兩道麵漆,也可采用無機富鋅底漆配環氧樹脂塗料兩道,幹膜厚度0.2~0.4mm。